电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10273|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

数控840D系统的一次恢复经历

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-27 22:12:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、设备故障现象:设备在启动后所有界面都无法操作,hmi报警2001,所有plc模块报警BF。


数控840D系统的一次恢复经历
数控840D系统的一次恢复经历


数控840D系统的一次恢复经历

二、处理过程:3#磨床系统为数控840D系统,通过对磨床NCU的检查发现,NCU供电电池没电,此时可以确定840D系统中程序由于停电导致NCU中的程序全部丢失,使系统无法正常启动。此后,通过笔记本连接NCU,检查发现NCU中组织块全部丢失,正常的功能块也有缺失。由于数控程序都是通过PCU来备份的,所以格式都为.ARC格式,只能通过系统自带的软件恢复。
数控840D系统的一次恢复经历

三、数控840D系统程序恢复方法如下
数控系统恢复,首先要对NCU和PLC进行总清,总清方法如下:


数控840D系统的一次恢复经历

总清完NCU之后,通过HMI进入到磨床的维护界面,其中选择“数据输入”选项,就可以找到备份程序,此时,就可以对程序进行恢复,恢复时先下载NC,然后下载PLC即可。
数控840D系统的一次恢复经历
四、总结:
此次设备故障,主要是因为对设备没有很好的定期检查,没有发现电池故障,导致设备整体停电后程序全部丢失。数控系统相对自动化系统更加复杂,在今后的工作中还需要我们多家关注,避免相关故障的出现导致设备长时间停车。最后,建议如果正常情况下不需要整体停电时,电源只断动力电源,控制电源不停电,即便需要停电,还是需要设备人员先检查电池情况后再进行断电工作。在此,我也谢谢论坛中的各位老师能够给我及时提供帮助,所以将次经验及时写出,共享经验,希望可以帮助到更多的人。
本文转载自:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-3-27 22:33:44 | 只看该作者
非常不错的经验资料

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-23 18:31

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表