微信用户求助:补偿电容器的容量越大越好吗
不是越大越好,
因为系统中的无功需求是在一个相对稳定的范围内,用并联电容器对系统进行补偿,讲究的合理补偿,如果电容器的电容值过大,会出现过补的情况,果补对系统中所造成危害比欠补还要大.
补偿电容器的容量是根据负载实际情况来计算出来的,一般按负载最大时,功率因数补偿到0.95即可,做的太大会浪费资金的。

回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-27 22:27:44 | 显示全部楼层
所说极是

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-28 16:28:38 来自手机 | 显示全部楼层
功率补偿既不能欠补又不能过补,功率补偿控制在0.9-0.95之间为好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-28 20:44:46 | 显示全部楼层
感性负载又变成了容性负载