电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5018|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

fx2n-485BD板问题帮忙!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-27 08:05:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 dfxsb 于 2017-3-27 10:49 编辑

前几天搞FX2N-485BD板和3菱f740变频器通讯,参数设置、pr117=0  118=192 119=10 120=2 121=9999 122=9999 123=9999 124=0  格式字=H0C96  接线是485端子不是PU接口。程序肯定正确,但是不能通讯,请教还有什么参数要设置?还有485BD板怎么判定有用或是坏了?BD板指示灯一个不亮,请大神指教。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-3-27 12:39:27 | 只看该作者
电源是否正常

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-3-27 13:34:46 | 只看该作者
本帖最后由 dfxsb 于 2017-3-27 13:35 编辑

电源一切正常。你指的什么电源?  变频器电源还是。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-3-27 20:17:04 | 只看该作者
dfxsb 发表于 2017-3-27 13:34
电源一切正常。你指的什么电源?  变频器电源还是。。。。。。

这个变频器  PLC  模块电源是否都正常

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-3-28 08:53:21 | 只看该作者
可能是变频器数据帧的问题? 苦恼中!!!

IMG_20170331_085453.jpg (379.17 KB, 下载次数: 271)

IMG_20170331_085453.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-4-15 09:46:31 | 只看该作者
问题搞定,不是BD板的问题,是参数设置。所以有事要细心,通信有一个参数不对都没用,还有一点体会就是不能照网上的照搬,有时不全对。我就吃亏了,水晶头按网上接的不能通信。搞了好几天不能通信,最后问厂家才知道水晶头接错了的缘故。希望大家不要再像我一样自己找坑钻。