电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5619|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

漏电保护器接线方法及其注意事项

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-25 13:21:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于漏电保护器的接线,上端接电源,下端接负载。
漏电保护器接线注意以下几点要求。
1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
2. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
3.安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。 漏电保护器接线方法及其注意事项
4.工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
5.采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-3-25 15:05:54 | 只看该作者
有图有真相

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-3-26 09:39:48 来自手机 | 只看该作者
学习了学习了
不错不错新手路过。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-24 23:19

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表