电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9386|回复: 1

三相异步电动机三角形启动和星型启动

[复制链接]
发表于 2017-3-25 13:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  三角形启动会比星形启动电流要大。三相异步电动机启动按铭牌标示接法为△形或Y形时,均为全压启动,若铭牌标示接法为△形而采用Y形接法启动,则为降压启动,启动电流为原接法时的1/3;若铭牌标示接法为Y形而采用△形接法时,则不适合负载三相380V电压,只适合负载三相220V电压运行.

三相异步电动机三角形启动和星型启动

三相异步电动机三角形启动和星型启动

  三角形接法   
  电机的三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。
  星形接法   
  电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。   
  星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。这就是常常说到的星——三角启动。

三相异步电动机三角形启动和星型启动

三相异步电动机三角形启动和星型启动

这是个典型的星角转换实物图,当启动按钮按下时KM2与KM3及时间继电器KT同时工作线路进入星接工作在到了设置的启动时间后KM3停止工作同时KM1工作线路转换为角接工作。如果在KM2的输入端串接一个热保护继电器就可以达到具有保护功能的完整星/角启动电路。

回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-25 15:05:29 | 显示全部楼层
不错的资料

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 00:30

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表