  低压配电柜安装完毕后,需由专业人员进行调试才可投入使用,那么关于低压配电柜的调试要做那些调试呢?下面小编为大家简单介绍一下,关于低压配电柜的调试。
  低压配电柜的调试主要分为机械试验和电气调试。
  1、机械调试。机械调试主要是对手操部件和抽屉的进行调试。检验每个机构是否灵活操作,质量可靠,抽屉在检验时要特别注意,连接与断开位置定位是否可靠尤为重要,因为这将直接影响到低压配电柜能否正常使用。
   a31c35083b704e6cba1190f742ae5742_th.jpg
  2、电气调试。电气调试主要包括:电气操作实验;连锁功能试验;绝缘测试。
  (1)电气操作实验:在安装和接线都正确的前提下,按电气原理图进行模拟动作试验,即通电试验。主要包括:断路器合、分闸是否正常;按钮操作及相关的指示灯是否正常;手动投切是否正常;这种试验,要一台一台进行,先进行柜子的调试,然后将抽屉逐一调试如果是抽屉柜,要一只抽屉、一只抽屉调试。
  (2)联锁功能试验:通电检查操作机构与门的联锁,抽屉与门的联锁。在合闸(通电)情况下,门是打不开的。只有分闸以后,才可以开门。双电源间的机械或电气联锁在正常电源正常供电时备用电源的断路器不能合闸, 在主电源切断时,备用电源自动完成互投。
  (3)绝缘电阻测试:为确保操作人员、柜体、柜内器件的安全,绝缘电阻测试是必不可少的。其主要测量的部位有:开关柜的主开关在断开位置时,同极的进线和出线之间;主开关闭合时不同极的带电部件之间;主电路和控制电路之间;各带电元件与柜体金属框架之间。测试时间要达到1分钟,测试电阻必须达到0.5MΩ。
  为了让低压配电柜能达到最好的运行状态,并保证人身和设备的安全,只有将以上项目全部调试完成后,才可以让低压配电柜投入正常使用。所以调试之一工作是非常重要的,也是必不可少的。

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
奋斗奋斗 + 1 赞一个!积分少请原谅

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-26 22:17:04 | 显示全部楼层
了解一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-10 14:35:49 | 显示全部楼层

步骤说的挺好的,感觉少了一步,要怎么调试,接触器,断路器,各种继电器,在电路出现问题时,脱扣器能否正常脱扣的环节。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-10 21:12:37 | 显示全部楼层
353238733 发表于 2017-7-10 14:35
步骤说的挺好的,感觉少了一步,要怎么调试,接触器,断路器,各种继电器,在电路出现问题时,脱扣器能否 ...

这个其实是检测环节的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-22 21:37:19 | 显示全部楼层
这段时间没上来玩过了

回复 支持 反对