水泵房內75,90KW電機各一臺,啟閉機4KW電機一臺,採用plc程序控制運行,由供電局當一線路供電,安全運行了3年。為了水泵安全可靠運行,最近安裝了一臺250KW發電機組,作為備用電源,剛剛竣工。昨天驗收發現意想不到的怪事,由發電機組向水泵房供電,兩台大電機順利啓動運行,啓動啟閉機電機時怪事出現,電機正轉變反轉,反轉變正轉,這樣的現象在基礎理論找不到根據啊,求助大家幫助分析!

该用户从未签到

发表于 2017-5-16 22:54:18 | 显示全部楼层
374931398 发表于 2017-4-17 10:51
发电机组与市电安装时,经过核实相位一致,不存在不同位!

才看到。我只能提醒一句:变频器带的电机输出相序是固定的,而工频包括软启动输出相序与进线相序相同。发电机安装好后,应确定其相序与市电一致。可使用相序表、相序继电器、电机等方法。当然不能排除二次问题,但这种情况几率很小。

点评

确实如此!  详情 回复 发表于 2017-5-18 20:53

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2017-4-17 10:51:26 | 显示全部楼层
FYCBW369 发表于 2017-4-15 21:35
发电机组相序与大电不一致,水泵带变频器不影响,开闭器工频拖动影响电动机转向。

发电机组与市电安装时,经过核实相位一致,不存在不同位!

签到天数: 189 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-2-23 20:24:07 | 显示全部楼层
374931398 发表于 2017-2-23 11:53
为什么两台大电机正常方向,小的出现反向呢?帮助分析下!

这个具体的原因我讲不太清楚  不过这个故障我倒是听同行讲过

签到天数: 189 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-2-21 22:09:13 | 显示全部楼层
楼主是那嘎达的人呀 咋用繁体字呀   这个和发动机关闭时的特性有关系 你看看就知道了

该用户从未签到

发表于 2017-2-22 09:02:28 | 显示全部楼层
你们的控制水泵有用变频器吗,用了的话,估计不会出现这样的问题!

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2017-2-22 19:50:32 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2017-2-21 22:09
楼主是那嘎达的人呀 咋用繁体字呀   这个和发动机关闭时的特性有关系 你看看就知道了

使用备用电源才出现的怪现象!

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2017-2-22 20:11:17 来自手机 | 显示全部楼层
相序对吗?                     

签到天数: 189 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-2-22 20:27:31 | 显示全部楼层
374931398 发表于 2017-2-22 19:50
使用备用电源才出现的怪现象!

这个是发电机的问题

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

 楼主| 发表于 2017-2-23 11:53:26 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2017-2-22 20:27
这个是发电机的问题

为什么两台大电机正常方向,小的出现反向呢?帮助分析下!

该用户从未签到

发表于 2017-4-15 21:35:08 | 显示全部楼层
发电机组相序与大电不一致,水泵带变频器不影响,开闭器工频拖动影响电动机转向。