电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5297|回复: 3

屏蔽接地方式:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地

[复制链接]
发表于 2017-1-21 10:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏蔽接地通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。
① 屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。
在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流通过。单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。
这种接地方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定,有时可能会形成天线效应。
② 双端接地是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均连接接地。
在屏蔽层双端接地情况下,金属屏蔽层不会产生感应电压,但金属屏蔽层受干扰磁通影响将产生屏蔽环流通过,如果地点A和地点B的电势不相等,将形成很大的电势环流,环流会对信号产生抵消衰减效果。
动力电缆线两边接地,电机端的PE必然要接在驱动端的PE上,并最终接入机箱内的大地汇流排。

回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-21 14:56:37 | 显示全部楼层
了解一下,了解一下,了解一下,了解一下,了解一下,了解一下,了解一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-21 20:37:23 | 显示全部楼层
分析的不错  学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-23 12:38:24 | 显示全部楼层
这个资料不错,了解一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 22:35

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表