什么是漏电保护器?为什么有漏电断路器还是会触电?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-12 15:54:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人都有过触电的经历,一股电流穿过身体,那感觉,活血化瘀,美容养颜,通经活络,轻易不要尝试!
稍微有点电工常识的人都知道,现在家庭一般都安装了一种叫“漏电保护器”的装置。但尽管如此,我们触电的可能性却并没有降低,这是为什么呢?今天我们就来详细认识一下漏电保护器。
漏电保护器属于断路器的附件,一般直接安装于断路器上,再连同断路器一起装进配电箱。带漏电保护器的断路器,又可以被叫做“漏电断路器”或“漏电开关”。
漏电开关具有过载保护、短路保护和漏电保护三种,其中,过载保护和短路保护是断路器提供的,而漏电保护器,只提供漏电保护。
漏电保护
漏电保护包括漏电故障和触电保护。其中,漏电保护是为了防止线路中出现破损、粘连的导电体,以此来解决可能发生的触电、火灾等安全隐患。
触电保护,就是我们今天要详细说的, 在人体触电时进行保护。
为什么有漏电断路器还是会触电?漏电保护器并非是有漏电就跳闸的,而是当漏电电流超过一定数值时才会跳闸,以此来避免误动作。一般来说,漏电保护器的动作漏电电流都会在正面标注,动作电流一般为30mA(人体承受的安全电流为30mA),当然也有一些用在特殊场所的漏电保护器,为了避免设备的影响,动作电流可能会更低(如下图)
什么是漏电保护器?为什么有漏电断路器还是会触电?
上图所示漏电开关的动作电流为10mA,一般家庭使用的漏电断路器动作电流均为30mA。漏电断路器的跳闸时间为0.1秒内。
正因为如此,才导致我们平时轻微触电时漏电保护器不会跳闸——触电时电流不到30mA。但电流小不代表没有痛感,特别是小孩。
另外,触电电流的大小还与人体的电阻有关。强健的肌肉,厚厚的老茧,都有助于增大电阻,相应的,也就能够承受更大电压。
总之,家中安置的漏电保护器是为了防止发生致命的触电危险,并不能防止触电造成的灼伤、疼痛等问题。特别是小孩,其身体能承受的电流绝对小于30mA,很有可能知道引发生命危险时都不会跳闸。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-1-12 16:39:20 | 只看该作者
一般人3ma左右的电流都能感觉到麻了,10ma的电流对大多数人都能感觉到剧烈的麻。30ma的电流完全可以把人给粘上,另外,如果人站在绝缘体上两手触摸火线与零线则漏电保护器不会跳,比如电吹风的电机已经漏电,正好线的绝缘皮又破损,假如电机漏电处与零线接触,人穿着皮底鞋,这时人手握着漏电的吹风机是无感觉的,线破损处是火线,人不注意时脖子又接触到了破损的线就会发生触电,漏电保护器也不会跳,直到把人电焦为止。
还有一种情况,漏电保护器里也是有电子元件的。比如整流放大电路,时间长了也可能会坏掉。如果坏掉了,也不会跳,所以漏电保护器必须至少每个月做一些漏电测试,按上面的测试按钮,或用火线串一个1000欧的电阻对地,应该会跳。如是要只是装了漏电保护器长期不做测试什么时候坏掉了自己都不知道,到自己触电了后悔都来不及了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-1-12 19:50:55 来自手机 | 只看该作者
楼上正解。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-1-12 20:55:01 | 只看该作者
了解一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-1-12 20:55:13 | 只看该作者
snakezjp 发表于 2017-1-12 16:39
一般人3ma左右的电流都能感觉到麻了,10ma的电流对大多数人都能感觉到剧烈的麻。30ma的电流完全可以把人给 ...

坛友说的很对

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-1-19 21:09:16 | 只看该作者

学习了,谢谢分享。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-20 01:33

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表