线路受潮短路故障检修总结

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-11-27 20:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户分享:
我是一名不是新手的新手,怎么这么说呢?是因为昨天一次简单的电器维修,由于没有认真的分析,一味的从经验出发,白白的浪费了两个小时。
事情是这样的,有业主报修说6楼卫生间没有电。现场检查:插座有电,空调有电,排风扇有电,洗手盆感应器有电,便池感应器有电,蹲坑感应器有电,只是照明无电。按道理讲,应该不难,于是去强电井检查有无跳闸,结果果然跳闸了,合闸,跳闸。于是简单处理,先判断是哪一个厕所照明短路,进女厕所吊顶,拆开公共端,,依然跳闸。由于男厕所吊顶上没有公共端,而我就决定走电源端检查总线,时间就是在检查总线上浪费了。虽然事情最后还是解决了,是残卫的报警按钮受潮短路,但是心里多少有点想法。
其实,当发现男厕所吊顶没有公共端时,就应该将照明开关的相线拆开就行了,只是当时不知道怎么了就认为总线有问题。
这件事情启示我,遇到事情一定要认真分析,即使你的动手能力再强。
作者:潘礼华