1、外观法:
    面对电表下部接线端子排,1---9端中有6个接线孔在一条直线上,则这6个接线端分别为A、B、C相电流互感器引出进电表电流线圈的;1---9端中有3个接线孔在一条直线上,则这3个接线端分别为A、B、C相母线(火线)引来进电表电压线圈的。
    其中1--3端中在一条直线上的两孔接A相电流互感器;4--6端中在一条直线上的两孔接B相电流互感器;7--9端中在一条直线上的两孔接C相电流互感器。
    1--3端中另外一孔接A相相线;4--6端中另外一孔接B相相线;7--9端中另外一孔接C相相线。
2、测试法:
万用表或试灯量测1--3、4--6、7--9中,通者两端分别为A、B、C相的电流线圈,剩余的三孔与第十孔(地线)相通者分别为接A、B、C相的电压线圈。
3、过去习惯接法是第一个电流互感器(A相)接电表的1、3孔,第二个电流互感器(B相)两根线接电表的4、6孔,第三个电流互感器(C相)的两根线接电表的7、9孔,原本从母线上引出的三根火线(A、B、C相)分别接2、5、8孔,地线接第十个孔。