    5P空调的输入功率在4800W、电辅助加热的功率在3000W、
对称三相交流电路功率公式:I=P/1.732×U×cosφ
(功率因数cosφ阻性为1,感性约0.7~0.85之间,取平均值0.78计算)
I=4800/1.732X380X0.72=10A
I=3000/1.732X380X0.72=6.3A
10+6.3=16.3A
根据每平方铜线可以带动6A的电流计算:
建议你使用4平方铜线、32A的空气开关