进线和母联之间应当具有何种投退关系?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-26 09:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进线和母联之间的投退关系采用“三选二合闸”的关系,在电源不允许并列运行的情况下,应先断掉事故段的电源进线开关,然后延时合上母联开关。在事故段电源恢复后,应先断开母联开关,然后合上该段进线开关。这样会产生一个短暂的停电过程,可能会引起一些负荷(比如电动机)停机,然后需要再启动。如果变压器电源来自同一个高压侧电源,则可以先合母联再断进线开关。具体的投退关系:
QF1(合闸)=QF2(分闸)+QF3(分闸);
QF2(合闸)=QF1(分闸)+QF3(分闸);
QF3(合闸)=QF1(分闸)+QF2(分闸);
其中“+”表示数字控制技术中的“或”的关系。在二次控制图中可以用断路器的常闭触点代替。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-8-26 23:13:24 | 只看该作者
不错       学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-8-27 11:03:27 | 只看该作者
这两天正好接触的备用电源自动投切~