进线和母联之间的投退关系采用“三选二合闸”的关系,在电源不允许并列运行的情况下,应先断掉事故段的电源进线开关,然后延时合上母联开关。在事故段电源恢复后,应先断开母联开关,然后合上该段进线开关。这样会产生一个短暂的停电过程,可能会引起一些负荷(比如电动机)停机,然后需要再启动。如果变压器电源来自同一个高压侧电源,则可以先合母联再断进线开关。具体的投退关系:
QF1(合闸)=QF2(分闸)+QF3(分闸);
QF2(合闸)=QF1(分闸)+QF3(分闸);
QF3(合闸)=QF1(分闸)+QF2(分闸);
其中“+”表示数字控制技术中的“或”的关系。在二次控制图中可以用断路器的常闭触点代替。 |
|