电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 11183|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 三相四线漏电可调开关跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-30 21:22:01 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们工厂新装的照明5个灯箱,1个总电箱,4个分电箱,现在是只要开一个高射灯,或者开一个手持式切割机(角磨机)     分电箱不跳闸,总电箱的总开关跳闸(漏电电流已调到最大),但是开普通的灯不跳闸,

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-5-30 21:44:55 | 只看该作者
3P漏电开关电流不平衡,应该是这个原因

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-5-30 21:56:43 来自手机 | 只看该作者
有什么办法解决呢?分电箱的漏电开关和这个是一样的,分电箱为什么不跳

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-5-30 22:15:39 | 只看该作者
这个有两种原因一是负荷非常不均造成跳闸;另一个是总开关电流整定值过小

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-5-30 22:53:52 来自手机 | 只看该作者
直接一个自镇流高射灯用开关就跳,而且漏电电流调到最大了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-5-31 11:55:08 | 只看该作者
换个电流大点的总开关试试!

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-5-31 12:21:16 | 只看该作者
跳闸的用电器,用摇表测试下是否有泄漏电流。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-5-31 21:07:52 | 只看该作者
这个故障解决了没有  是什么原因造成的呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2016-6-1 07:04:24 来自手机 | 只看该作者
换总开解决了,原来的总开是单项稍微大的用电器造成三相电流不平衡导致跳闸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-6-1 07:08:57 | 只看该作者
其中一根相线与零线绝缘值下降,我昨天也碰到了跟伱讲的-样现在修好了.
分箱不跳总箱跳哪是总箱开关漏电值极小

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2016-6-5 09:04:02 来自手机 | 只看该作者
这么多人回复,你都还找不到原因?注意地线怎么接了?注意总开为什么要漏保?你就单独启动高压射灯看跳不跳?射灯一个一个的启动看看跳不跳?

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2016-7-3 20:18:22 | 只看该作者
浏览一下各位大师的回答,收获不小。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册