天车称重感应器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-5-29 19:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天我厂2#天车称重感应器总是报同一数字100608KG,一会有一会无,查了线路电路都没有问题,屏蔽线也查了,就是不知道问题在哪?望提提丝路。谢谢。

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2015-6-1 19:23:22 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-5-31 20:34
实在不行将天车的控制器的外壳与地线相接,将传感器的外壳也与地线相接

谢谢大侠,今日厂家来人了,一开始毛病也是不知出自哪儿,后来把感应器的四个端子盒拆开分别试了感应器的什么叫静态平衡,发现一个感应器偏大了,嘿嘿他就调一下端子盒内的一个电位器,嘿球大了。

点评

应该是叫静态工作点零点漂移吧。一般是放大器采用直接耦合的方式,直流分量过大引起的。。。。呵呵。原谅我马后炮一下。  详情 回复 发表于 2015-6-4 07:33
哈哈,我也遇到过这种情况,就是那么一点的事,可是就是没有想起来,我觉着还是自己学艺不精,好好学习  详情 回复 发表于 2015-6-1 20:38

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-6-4 07:33:00 来自手机 | 只看该作者
jsllg2014 发表于 2015-6-1 19:23
谢谢大侠,今日厂家来人了,一开始毛病也是不知出自哪儿,后来把感应器的四个端子盒拆开分别试了感应器的 ...

应该是叫静态工作点零点漂移吧。一般是放大器采用直接耦合的方式,直流分量过大引起的。。。。呵呵。原谅我马后炮一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-6-1 20:38:52 | 只看该作者
jsllg2014 发表于 2015-6-1 19:23
谢谢大侠,今日厂家来人了,一开始毛病也是不知出自哪儿,后来把感应器的四个端子盒拆开分别试了感应器的 ...

哈哈,我也遇到过这种情况,就是那么一点的事,可是就是没有想起来,我觉着还是自己学艺不精,好好学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-5-29 21:01:45 | 只看该作者
更换传感器试一试,、、、、、、、、、、、

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-5-30 05:19:44 来自手机 | 只看该作者
查一下各线路连接点是否有脱焊,是否是本身设置问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-5-30 13:50:22 | 只看该作者
kailelaohu 发表于 2015-5-29 21:01
更换传感器试一试,、、、、、、、、、、、

关键是没有这厂家的传感器,也联系过厂家了

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-5-30 20:24:55 | 只看该作者
是否是受到干扰所致           

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-5-31 12:44:25 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-5-30 20:24
是否是受到干扰所致

厂家也是这么说的,但是就是不能确定干扰在哪儿,因为他有四个感应器,每个感应器都分别引进一个终端盒里,然后进入显示器,这线路电路都查了。

点评

实在不行将天车的控制器的外壳与地线相接,将传感器的外壳也与地线相接  详情 回复 发表于 2015-5-31 20:34

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-5-31 20:34:00 | 只看该作者
jsllg2014 发表于 2015-5-31 12:44
厂家也是这么说的,但是就是不能确定干扰在哪儿,因为他有四个感应器,每个感应器都分别引进一个终端盒里 ...

实在不行将天车的控制器的外壳与地线相接,将传感器的外壳也与地线相接

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-6-2 14:56:15 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-6-1 20:38
哈哈,我也遇到过这种情况,就是那么一点的事,可是就是没有想起来,我觉着还是自己学艺不精,好好学习

是啊,活到老学到老,厂家说这感应器里面就是一个双臂电桥的原理,时间用长了会引起零点漂移,想不到啊

点评

这个解释倒是非常准确和专业的,我原来也遇到过类似的故障,可惜没有想起来,看来有时人总是有惰性的  详情 回复 发表于 2015-6-2 20:40

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-6-2 20:40:06 | 只看该作者
jsllg2014 发表于 2015-6-2 14:56
是啊,活到老学到老,厂家说这感应器里面就是一个双臂电桥的原理,时间用长了会引起零点漂移,想不到啊

这个解释倒是非常准确和专业的,我原来也遇到过类似的故障,可惜没有想起来,看来有时人总是有惰性的

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2015-6-3 21:16:39 | 只看该作者
是啊,有时跟在厂家后面学习点东西,真不好

回复 支持 反对

使用道具 举报