电工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 9027|回复: 10

请问怎么把漏电断路器改造成空气断路器·

[复制链接]
发表于 2015-2-26 18:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么把漏电断路器改造成空气断路器····因为我重新换了一个250A的三相漏电断路器也还是会在分闸和总闸一起跳,,我换了一套新的箱子和漏电断路器,箱子给我切割了··所以现在再换空气断路器就要整套一起换太浪费了···所以我想把漏电断路器改造一下,我又不知道保不保险所以请教一下···
 楼主| 发表于 2015-2-27 20:31:13 | 显示全部楼层
我检查了一遍两种断路器,发现就把漏电的动作部分断开应该就可以当作空气断路器了···空气开关的作用漏电开关都有··所以这样应该没问题···还有我把空气开关的动作调整了一下就保险了··
 楼主| 发表于 2016-5-5 02:05:37 | 显示全部楼层
已经处理好了,N线本来就是直接过线的可以不用改,就是把漏电电路的N线和火线拆除漏电保护就不会动作了。就可以当作空气开关来用了。。。现在有问题就室内的小漏电开关动作。。。
发表于 2015-5-19 02:54:11 | 显示全部楼层
看你漏电保护器是电磁式的,还是机械式的。
电磁式的摘掉漏保,及不接N线,开关吸不上,机械式的另加端子N线短接就可以了。
发表于 2015-2-27 12:23:25 | 显示全部楼层
漏电断路器和空气断路器的区别,主要是漏电断路器有漏电保护功能,将漏电检测部分断开就和空气断路器一样了
发表于 2015-3-10 16:28:11 | 显示全部楼层
我觉得空气开关也有漏电保护作用啊   因为漏电接地就过载了么
发表于 2015-5-16 00:14:25 | 显示全部楼层
零线不过断路器就行。将三相断路器的N相在断路器外面接,不过断路器就行。

点评

对,这位说的对  详情 回复 发表于 2015-12-27 07:38
发表于 2015-7-19 20:09:34 | 显示全部楼层
把左下脚的小盖子撬开,把线采掉,负载直接接在下面就好了。改造完成
发表于 2015-12-27 07:38:05 | 显示全部楼层
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=87478&ptid=10771][color=#999999]hbhdgg 发表于 2015-5-16 00:14[/color][/url][/size]
零线不过断路器就行。将三相断路器的N相在断路器外面接,不过断路器就行。[/quote]

对,这位说的对
发表于 2015-12-30 09:17:19 | 显示全部楼层
问题能再说清楚点就好了,断路器的型号,是三相漏电,还是三相四线漏电,型号不一样,方法就错的多。