电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5883|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

求助!帮忙看看空开盒里漏电空开的线接对没有?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-13 21:40:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位高手帮忙看看我家装空开盒里的线接对没有?
求助!帮忙看看空开盒里漏电空开的线接对没有?
求助!帮忙看看空开盒里漏电空开的线接对没有?

1、3、8、9、10、14    、15    、16   是德力西的, 红色

其余黑色是施耐德的双进双出漏电空开,(因为空开盒小了,特别用这种一位的。   



大门总控:
求助!帮忙看看空开盒里漏电空开的线接对没有?

问题1、总闸是不是接反了?现在空开盒里的支路的空开及漏电都是左零右火,但总闸空开1,以及装在大门旁的总控和3p空调旁的漏电空开都是左火右零。


2、漏电空开的零线可以像火线一样串联吗?

3、请看下还有其他毛病没有。

非常感谢!




回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-1-14 07:56:55 | 只看该作者
你装的是施耐德漏电保护器但这漏电保护器少了漏电动作装置 这这漏电保护器属于组装的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-1-14 16:05:45 | 只看该作者
唯﹃旳╮疼薆 发表于 2015-1-14 07:56
你装的是施耐德漏电保护器但这漏电保护器少了漏电动作装置 这这漏电保护器属于组装的

???

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-1-14 16:40:28 | 只看该作者

1、我认为至少有部分零线并联了,如图,请看一下是不是?这样到底行不行?

2、没有万用表,用台灯能试出漏电空开的安装正确与否吗? 求助!帮忙看看空开盒里漏电空开的线接对没有?



回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-1-15 09:23:16 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-1-15 09:24:07 | 只看该作者

http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=施耐德漏电开关型号&step_word=&pn=38&spn=0&di=49201804190&pi=&rn=1&is=&istype=&ie=utf-8&oe=utf-8&in=10943&cl=2&lm=-1&st=&cs=3932748851%2C974571082&os=4193106034%2C2452018064&adpicid=0&ln=1951&fr=&fmq=1421285215780_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&ist=&jit=&cg=&objurl=https%3A%2F%2Fimg4.cn.gcimg.net%2Fgcproduct%2Fmog1_day_20120218%2F14ae4bbac2edf2a2ccb284f3b3216cbd.jpg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fr6517vp_z%26e3Bvi_z%26e3B25g2viwg2_z%26e3Bv54AzdH3FrtvAzdH3Fca0dncanb_z%26e3Bip4s

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-1-17 22:44:26 | 只看该作者
呃,我的问题大虾们都看不上呢:dizzy: