1、3、8、9、10、14 、15 、16 是德力西的, 红色
其余黑色是施耐德的双进双出漏电空开,(因为空开盒小了,特别用这种一位的。
IMAG0482_副本.jpg (192.78 KB, 下载次数: 36)
2015-1-13 21:38 上传
问题1、总闸是不是接反了?现在空开盒里的支路的空开及漏电都是左零右火,但总闸空开1,以及装在大门旁的总控和3p空调旁的漏电空开都是左火右零。
2、漏电空开的零线可以像火线一样串联吗?
3、请看下还有其他毛病没有。
非常感谢!
使用道具 举报
唯﹃旳╮疼薆 发表于 2015-1-14 07:56 你装的是施耐德漏电保护器但这漏电保护器少了漏电动作装置 这这漏电保护器属于组装的
1、我认为至少有部分零线并联了,如图,请看一下是不是?这样到底行不行?
2、没有万用表,用台灯能试出漏电空开的安装正确与否吗? dc54564e9258d109301f8329d258ccbf6d814da8_副本.jpg (307.76 KB, 下载次数: 39) 下载附件 2015-1-14 16:38 上传
dc54564e9258d109301f8329d258ccbf6d814da8_副本.jpg (307.76 KB, 下载次数: 39)
2015-1-14 16:38 上传
1949999 发表于 2015-1-14 16:05 ???
唯﹃旳╮疼薆 发表于 2015-1-15 09:23