变频器维修札记系列(一) --------合肥华敏自控科技有限公司
               阿尔法变频器主板维修 作者:华敏行
一、简述
阿尔法 5000 系列变频器 2006 年上市,属小功率机型。单相变频器功率段覆盖 0.4KW-2.2KW,三相变频器功率段覆盖 0.75KW-5.5KW。自 2012 年阿尔法 6000 系列小功率变频器上市以来,阿尔法 5000 逐渐被 6000 取代。 由于阿尔法 5000 变频器上市时间至今已有好几年了,故障发生频率也随之增加, 下面就实际故障案例来分析阿尔法 5000 变频器维修要点。
二、故障案例 某化工厂送修一台阿尔法 5000/4KW 变频器,故障现象为变频器运行时报“OC1” (加速中运行过电流)。接手该机后,初步测量变频器逆变模块没有问题,于是 上电查看运行历史记录,参数 PE.03(最近一次故障时输出电流)记录值为 17.8A, 已远远超出变频器的额定电流(9A)。如果变频器驱动回路以及 IGBT 没有问题的 话,说明变频器电流检测部分有问题的可能性很大。 接下来就是给变频器通电试机了,结果如下:1、如果变频器输出不接电机运行, 输出电流显示为 0,此时变频器并不出现故障,正常。2、将变频器输出接入一 台 2.2KW 的电机空载进行测试,此时变频器显示的输出电流为 5.2A,明显偏大, 用钳形电流表实际测量三相输出线电流为 2.3A 左右。那么,问题是出在电流检 测环节的那一部分呢?是驱动板电流检测部分还是主板检测信号处理部分?通 过测量变频器 U、V 及 W 三相输出电流检测信号,判断从驱动板送入主板的信号 是正常的,进而判断问题出在主板的电流检测信号处理电路! 为了便于查找主板故障点,索性将主板的电流检测信号处理电路测绘出来,具体部分原理图参见下面附图。经过仔细检测和分析,终于查出故障根源为主控板上 的贴片电阻 R120、R121 阻值变大所致:由于 R120、R121 阻值变大,导致送入运 放 LF353 的电流检测参考电压降低,进而导致变频器带载时的输出电流检测信号 误差变大,这个信号最终送入到主板 CPU,也就使得变频器操作面板显示的输出 电流偏大。将两只损坏的贴片电阻 R120、R121 更换后故障解决。注意:图中所 标电压值为静态时测量值。当图中 U1-56 或 U1-60 电压变低时,即使变频器输出 不接电机,运行后,变频器操作面板也会有一定的输出电流显示。原理图为作者所绘制,见附件。
二、原理图