请问诸位师傅,13KW的三相电纯电加热设备需要配多大的线,望各位不吝赐教:handshake

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-12-30 11:33:21 | 只看该作者
4平方铜线够了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-12-30 18:51:05 | 只看该作者
三相电加热一个千瓦一点五个电流  自己把握

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-12-30 19:57:05 | 只看该作者
个人感觉用4平方多股铜芯线就行

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-12-30 22:25:07 | 只看该作者
2.5平方足够了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-12-31 08:20:22 | 只看该作者
      13KW 电流大概30几A  

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-12-31 09:09:40 | 只看该作者

4mm2绝对够用了

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-12-31 19:48:56 | 只看该作者
1.732*380*I=13000
I=19.5A
4mm^2  ok

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-1-1 13:16:48 | 只看该作者
老人新手 发表于 2014-12-31 19:48
1.732*380*I=13000
I=19.5A
4mm^2  ok

谢谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-1-2 10:17:52 | 只看该作者
与或非 发表于 2014-12-30 18:51
三相电加热一个千瓦一点五个电流  自己把握