5金币
电压370v左右.离变压器500米内.用50平方毫米的三相电缆.有两台10千瓦的通风扇.然后延伸400米.用6平方毫米的三相电缆.1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
mgp9301 + 2 测量一下接触器上端头的电压,预估是压降问.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

190#
发表于 2017-11-19 14:07:55 | 只看该作者
测量一下风机接线端子电压,,还有就是直接启动还是有其他控制电路    有控制电路的就得检查一下控制电路及所对应的电气元件与电压是否相符  直接启动的 就得检查一下电机绝缘电阻  三相绕组

回复

使用道具 举报

189#
发表于 2017-11-16 07:33:07 | 只看该作者
电压有点低,你启动两台风机后再测量一下电源电压。

回复

使用道具 举报

188#
发表于 2017-11-14 16:49:32 | 只看该作者
该不会电线断了,或者没有零线的原因,下一位回答。

回复

使用道具 举报

187#
发表于 2017-10-24 07:57:06 来自手机 | 只看该作者
电动机坏了

回复

使用道具 举报

186#
发表于 2017-10-23 12:15:57 | 只看该作者
电机额定电流380V  ,除考虑电压外,还应检查电机接线盒的链接方式是否正确,有的风机厂家供货时接线端是断路状态,需要安装时根据需要按图纸链接。

回复

使用道具 举报

185#
发表于 2017-10-15 16:59:50 | 只看该作者
请问下  压降的解决方法 除了换大导线的直径 还又什么好的方法吗   有升压器吗

回复

使用道具 举报

184#
发表于 2017-9-6 16:14:39 | 只看该作者
是不启动,还是启动后保护?,三相电压如果正常,不起动应该是控制线路的原因

回复

使用道具 举报

183#
发表于 2017-8-24 07:48:51 | 只看该作者
启动时电机有动静吗?如有应该是线路太长,启动时电流大线路压降大,造成无法启动,没有动静就是电机的问题

回复

使用道具 举报

182#
发表于 2017-8-23 10:42:43 | 只看该作者
测一下电机的绝缘,看看是否电机绝缘低。

回复

使用道具 举报

181#
发表于 2017-7-19 08:10:22 | 只看该作者
如果能移动的移到有电源的地方直接接上去试下,不动就是电机问题,能动就是你的控制线路问题。
不能移动就找根线拉过去试下就行。

回复

使用道具 举报

180#
发表于 2017-7-17 15:13:22 | 只看该作者
如果是压降过大,接一个星三启动器试一下看能启动吗。

回复

使用道具 举报

179#
发表于 2017-7-4 18:04:19 | 只看该作者
线路拉太长了,电压降低了。你可以直接调整变压器上面档位,一般变压器在3档上面,电压低了往上升,电压高了往下降。上面有标识的。如何你是油变上面带得有有源调整,可以不停电直接调整,干变就得停电在调整。

回复