[align=left][font=宋体]邦飞利变频器VECTRON W400-040驱动故障维修[/font][/align][align=left]合肥华敏自控科技有限公司0551-64228035  作者:华敏行[/align][align=left]一、 前言[/align][align=left]近日,某大型纺织厂送修一台VECTRON W400-040变频器,该机应用在德国赐来福AUTOCONER-338(AC-338)型自动络筒机上面。AC-338型自动络筒机是国外第三代自动络筒机代表之一,是德国赐来福公司在原有的AC-238型自动络筒机基础上开发研制的。该机随设备没有配置操作面板KP100,而且在现场是通过CAN总线通讯控制的,这给维修造成了一定的麻烦,不仅参数设置不方便,也不能直接起动变频器进行试机。[/align][align=left]拿到该故障机后,经过初步检查,确定该机IGBT功率模块和驱动板的U相驱动电路损坏。[/align]


[align=left]                                                图一[/align][align=left]接下来就是着手更换变频器IGBT功率模块及其驱动电路的损坏元件。[/align]
[align=left]二、故障维修[/align][align=left]1、 刚接手该机时,检查出逆变模块的U相上、下桥臂IGBT管均烧毁断路,V相和W相上、下桥臂IGBT管完好。[/align][align=left]U相下桥驱动电路的栅极电阻5R6及两只稳压管C18PH损坏,U相上桥驱动电路的两只稳压管C18PH损坏。[/align][align=left]见图二:[/align]
[align=left]                                    图二[/align]
[align=left]将损坏元件更换(逆变模块暂不装)后上电,测量驱动电路静态电压正常。[/align][align=left]2、由于担心变频器里的参数被调乱了,在事先没有备份参数的情况下不敢随便更改。经过反复研究,决定采取以下办法:在电脑上安装邦飞利变频器上位机软件VPLUS,再通过RS232通信单元将变频器与电脑连接起来,再用电脑对变频器参数进行备份、设定以及监测变频器运行状态等。注意:一定要将变频器参数完整备份到电脑中,然后才可以对变频器参数进行改动!![/align][table]
[tr][td=139][align=right][align=left]驱动电压/桥臂[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]U相上桥臂[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]U相下桥臂[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]V相上桥臂[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]V相下桥臂[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]W相上桥臂[/align][/align][/td][td=91][align=right][align=left]W相下桥臂[/align][/align][/td][/tr]
[tr][td=139][align=right][align=left]静态电压[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]-11.23V[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]-11.26 V[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=center]-11.28V[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]-11.26V[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]-11.26V[/align][/align][/td][td=91][align=right][align=left]-11.26V[/align][/align][/td][/tr]
[tr][td=139][align=right][align=left]动态电压[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]+1.5V[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]-6V[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]+2V[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]-6.5V[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]+1.5V[/align][/align][/td][td=91][align=right][align=left]-6V[/align][/align][/td][/tr]
[/table][align=left]3、准备工作做完后,将逆变模块装上,上电,接着用电脑对变频器的相关功能参数进行修改,参数改好后通过控制端子给变频器施加运行命令,同时变频器给定5HZ运行,然后迅速用万用表测量变频器输出电压,发现V相下桥IGBT不工作!测量6路驱动电压如下表:(动态电压用指针式MF47万用表测量,静态电压用FLUKE 117C测量)[/align][align=left]断电检查V相下桥驱动,查出稳压管ZV已经击穿损坏,见图三: [/align]
[align=left]                                图三[/align][align=left]将稳压管ZV更换,再次上电,起动变频器,迅速测量变频器输出电压,三相输出电压正常,此时测量6路驱动电压如下表:[/align][table]
[tr][td=139][align=right][align=left]驱动电压/桥臂[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]U相上桥臂[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]U相下桥臂[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]V相上桥臂[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]V相下桥臂[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]W相上桥臂[/align][/align][/td][td=91][align=right][align=left]W相下桥臂[/align][/align][/td][/tr]
[tr][td=139][align=right][align=left]动态电压[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]+1.5V[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]+1.5V[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]+1.5V[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]+1.5V[/align][/align][/td][td=96][align=right][align=left]+1.5V[/align][/align][/td][td=91][align=right][align=left]+1.5V[/align][/align][/td][/tr]
[/table][align=left]接下来就是让变频器拖动测试电机进行试运行,测量输出电压、输出电流都正常。再对变频器运行时的状态参数如输出电压、输出电流、直流母线电压、端子状态等进行检查,确认没有问题。[/align][align=left]最后将电脑中备份的变频器参数再恢复到变频器中,维修工作才算完成。[/align][align=left]修复后的变频器送交用户到现场装机带实际负载,运行正常。至此,变频器修复成功![/align]

[align=left]                                      合肥华敏自控科技有限公司[/align][align=left]                                                   华敏行[/align][align=left]                                                    2014/1/20[/align]